“服务”页面包括“CMM5”和“GPS”两个页签。CMM5选项卡以表格的形式显示了每个连接的注入器的当前状态,主模块占据顶部的行,从模块占据下面的连续行。每个注入器显示机箱状态和四个ODU接口的状态。下面的例子中,控制器连接到两个注入器,一个主注入器和一个从注入器:

控制ODU端口电源和同步状态也可以从这个选项卡。

GPS标签显示了从cnPulse或UGPS模块接收到的GPS数据,包括以下信息:

  • 当前UTC时间
  • 以纬度、经度和高度表示的位置。还显示了水平精度估计
  • 可见的GPS卫星数(可见卫星数)和当前正在跟踪的卫星数(卫星数)
  • 接收机跟踪模式(如2D FIX、3D FIX)
  • 接收到的带有无效CRC字段的GPS消息计数(invalid Message count)。
  • UGPS接收器信息,包括型号、功能(GPS Only或GPS + GLONASS)、软件版本、修订和日期。

请注意:“无效消息计数”字段只有在“系统”页签的“时间同步配置”部分选中“验证GPS消息校验和”框时才有效。

识别机箱(闪烁)

在具有多个注入器的更大的CMM5配置中,能够识别在CMM5服务选项卡上显示的每个机箱对应的物理注入器模块是很有帮助的。为此目的,提供了机箱识别功能。机箱的标识方法如下:

请注意:从注入器在CMM5屏幕上显示的顺序由控制器决定,不一定与菊花链连接顺序相匹配。

一步

行动

1

在“CMM5”页签中,单击需要识别的机箱对应的“闪烁”按钮。

2

所选机箱上四个ODU接口的绿色和红色led灯将亮1秒,以识别物理注入器。

查看机箱信息和状态

“CMM5”页签的“机箱信息”中显示了与控制器连接的每个注入器的机箱名称、序列号和当前固件版本。机箱字母也显示(“A”到“H”),控制器固件使用它来唯一地标识每个物理机箱。

“机箱信息”页签中显示机箱类型(56V或29V)、当前温度、同步信号输入和冗余电源输入(PS1和PS2)的状态。同步和电源状态指示灯显示“OK”(存在)或“NP”(不存在)。同步、电源和温度信息每隔几秒自动更新一次。

查看ODU端口状态

在“CMM5”页签的“机箱信息”区域框右侧,以表格形式显示每个ODU端口的状态信息。电源和同步状态显示在两种颜色编码的列中,ON的绿色背景表示启用状态,OFF的红色背景表示禁用状态。如果特定端口的电源是禁用的,那么同步状态将显示为灰色背景,以表明同步状态将应用,如果端口是启用的。

请注意:当端口电源被禁用(“OFF”)时,即使同步状态被启用(“ON”),也不会产生同步信号。

最右边的两列显示当前ODU端口电压和功耗测量。当显示刷新时,该信息每隔几秒自动更新一次。

查询机箱状态和ODU端口状态

“CMM5”页签中显示的机箱信息和ODU端口状态会每隔几秒自动更新一次。也可以使用query和query All命令手动发起查询。这些命令对于确保所显示的数据正在更新非常有用。执行如下查询操作:

一步

行动

1

如果需要查询单个注入器的状态,请单击CMM5页签对应机箱的query按钮。

2

更新所选机箱的机箱信息和ODU端口状态信息。

请注意一般来说,显示的信息会以最小的延迟刷新,但有时控制器可能会简短地显示一条消息,表明命令正在执行中。

3.

单击“查询所有”按钮,可同时查询所有已连接的Injectors的状态。

4

更新所有已连接的Injectors的机箱信息和ODU端口状态信息。这个过程需要几秒钟才能完成,在此期间Controller会显示一条消息,表明该命令正在执行中。

修改ODU端口状态

“CMM5”页签还用于修改ODU端口的电源状态和同步状态。在指定端口上开启或关闭电源或同步功能,请执行以下步骤:

一步

行动

1

如果需要开启或关闭某个ODU端口的电源开关,请单击所选端口对应的“CMM5”页签中“端口状态”框的中间部分。在下面的例子中,power在主注入器的3号端口被禁用。

注意:为了使命令生效,您必须直接单击框内的文本。

2

在执行该命令时,端口状态和同步状态框将在几秒钟内变为黄色。

请注意:当当前命令正在执行时,其他命令不能在此屏幕上运行。

3.

一旦命令完成,所选端口的Port Status框将根据需要更改为“OFF”(红色)或“ON”(绿色)。

请注意:禁用端口的同步状态显示为灰色背景,表示启用端口电源后同步状态生效。

4

如果需要开启或关闭ODU端口的同步信号,请单击所选端口对应的“CMM5”页签“端口状态”框的中间部分。在下面的例子中,同步在从注入器的2号端口被禁用。

请注意:仅当所选端口的电源当前处于开启状态(端口状态为“ON”)时,才能改变同步状态。

5

在执行该命令时,端口状态和同步状态框将在几秒钟内变为黄色。

请注意:当当前命令正在执行时,其他命令不能在此屏幕上运行。

6

一旦该命令完成,所选端口的同步状态框将根据需要更改为“OFF”(红色)或“ON”(绿色)。

更换GPS测量单位

默认情况下,GPS标签上的高度和水平精度测量以米为单位。修改方法如下:

一步

行动

1

要更改用于GPS高度和水平精度的测量单位,请在GPS屏幕底部的units下拉菜单中选择所需的单位。可选择的英尺或米。

2

几秒钟后,高度和水平精度字段将显示在选定的单位中。

请注意:在过渡到新单位的过程中,测量字段可能会短暂地显示没有数据。