控制器跟踪各种可能发生在连接的注入器上的错误情况,并显示适当的警告通知。常见的错误情况将在以下各段中描述。

主注入器通讯中断

控制器定期检查与主注入器的通信。如果通信中断,控制器GUI将显示如下错误信息:

从器注入器通信丢失

控制器定期检查与CMM5配置中任何从注入器的通信。如果通信丢失,受影响的注入器的数据将在Controller CMM5 Services选项卡中显示为灰色,如下图所示:

请注意:当控制器指示通信已经丢失时,在受影响的Slave Injector(s)上不能发起命令。

他的情况可能是由于受影响的从属注入器失去电力,雏菊链通信电缆断开到该注入器,或由内部硬件故障的单元。

USB连接丢失

控制器通过USB线缆监控与主注入器的通信,如果通信中断,控制器会显示如下错误信息:

请注意:在这种情况下,还会显示与Master Injector失去通信的错误消息。

如果出现此错误,请检查控制器和主注入器之间USB线缆连接的完整性。

ODU港口绊倒

控制器指示是否有ODU端口因过流保护机制触发而跳闸。这种情况下的端口将在CMM5服务屏幕上以红色突出显示,端口状态和同步状态将显示为“绊倒”。

这种情况可能是由无线电线路短路,不适当的设备连接(例如将29V的无线电插入56V的注射器),或由无线电本身的内部故障引起的。

ODU端口过流保护算法实现如下:

  • 当ODU端口检测到故障状态时,立即关闭端口,状态显示为“trip”。
  • 15秒后控制器尝试重新启用端口。如果故障条件解决,则端口自动启用,端口状态从“绊倒”变为“开启”。
  • 如果在上一个trip事件发生后的两分钟内检测到另一个故障状态,或者上一个故障仍然存在,端口将再次关闭,状态恢复为“trip”。与前面一样,控制器将在15秒后尝试重新启用端口。
  • 如果在少于2分钟的时间间隔内连续检测到3次以上的故障,端口将关闭,状态如上所示变为“绊倒”,但控制器将等待2分钟后再次尝试复位端口。
  • 在两分钟的等待时间结束后,端口被重置,所有内部计数器和定时器被清除。对于任何可能发生的错误情况,都将重复上述过程。

请注意:上述描述适用于00.21版本的注入器固件。00.14版本和更早版本的区别在于,ODU端口不会被控制器自动重置。相反,操作员必须在解决物理错误条件后,通过单击受影响端口的端口状态按钮手动重置触发端口。