以下各段描述了CMM5注入器在独立模式下(控制器不存在)的操作过程。
请注意:当控制器存在时,注入器操作可以完全从控制器GUI界面运行。(请参考CMM5控制器操作章节。)
执行以下步骤从注入器中读取当前的参数值,并根据需要修改它们:
一步 |
行动 |
1 |
运行terterm终端模拟器,并启动到注入器COM端口的串行会话。 |
2 |
执行以下query命令读取注入器参数: &0p |
3. |
注入器用如下所示的当前参数设置来响应:
- 一共有20个参数,前8个参数由用户设置
- 每一行显示三个值,分别代表当前参数设置、范围内的最小值和最大值
- 参数1 ~参数4表示每个ODU端口的电源状态
- 参数5 ~ 8表示4个ODU端口的同步状态
![Read and Modify the CMM5 Injector Parameter_3.png 读取和修改CMM5 Injector Parameter_3.png](https://d1okf4ta8xniw3.cloudfront.net/original/2X/9/999ed49220cc65fc9e4cb0effa97e4a7294c1886.png)
|
4 |
要使一个注入器端口上电,使用以下命令格式: &0p # #, 0001年 其中##在01到04之间,分别表示端口1到4 ![Read and Modify the CMM5 Injector Parameter_4.png 读取和修改CMM5注入器Parameter_4.png](https://d1okf4ta8xniw3.cloudfront.net/original/2X/c/c5be73a79df959ea84c576d229bb5813dc939f9f.png)
|
5 |
要禁用某个注入器端口的电源,使用以下命令格式: &0p # #, 0000年 其中##在01到04之间,分别表示端口1到4 ![Read and Modify the CMM5 Injector Parameter_5.png 读取和修改CMM5注入器参数5.png](https://d1okf4ta8xniw3.cloudfront.net/original/2X/5/56b355545cbe566a634c77476a33beb11b3ac81b.png)
|
6 |
要在其中一个注入器端口上启用同步,使用以下命令格式: &0p # #, 0001年 其中##在05到08之间,分别代表端口1到4 ![Read and Modify the CMM5 Injector Parameter_6.png 读取和修改CMM5注入器参数_6.png](https://d1okf4ta8xniw3.cloudfront.net/original/2X/8/8aa7503737656a3541408ca497b73526409ad40f.png)
|
7 |
要在某个注入器端口上禁用同步,使用以下命令格式: &0p # #, 0000年 其中##在05到08之间,分别代表端口1到4 ![Read and Modify the CMM5 Injector Parameter_7.png 读取和修改CMM5注入器参数7.png](https://d1okf4ta8xniw3.cloudfront.net/original/2X/8/87fb4dc61a6fcc7f6d73b0eca7f1220a7894c7bb.png)
|