使用cnVision,集线器和客户端设备中是否有内置的防雷装置,或者是否有一个建议的防雷部件编号,用于不同的集线器和客户端sku ?

如果您能提供一份详细的防雷部件编号应该与Hub/客户SKU(s)配合使用的分析,将有助于为合作伙伴创建一份完整的cnVision报价。

再次感谢您的帮助!

我不确定是否有这样一个特定的文档,但我认为它应该如下所示。也许形成层可以证实。

  • HUB 360r - 56VDC输入,1焦耳集成浪涌抑制,添加C000000L033A (56V)额外的浪涌抑制
  • HUB FLEXr - 30VDC输入,1焦耳集成浪涌抑制,添加C000000L065A (30v)额外的浪涌抑制
  • 客户端MAXr - 30VDC输入,1焦耳集成浪涌抑制,添加C000000L065A (30v)额外的浪涌抑制
  • 客户端MINI - 30VDC输入,1焦耳集成浪涌抑制,添加C000000L065A (30v)额外的浪涌抑制
  • 客户端MICRO - 30VDC输入,1焦耳集成浪涌抑制,添加C000000L065A (30v)额外的浪涌抑制*

*我假设这个是基于Force 300-13而不是Force 300-13L建造的。

TLDR;使用30V Gig Surge的一切,除了omni基地/枢纽,它使用56V Gig Surge。只是要小心,因为不同电压的Gig Surge看起来是一样的。

1像

谢谢你的跟进!能不能请Cambium的人确认一下?

确认

2喜欢

要添加到设备列表中,56VDC是否推荐给CLIENT MAXrp?

你好,

是的,没错。