工厂如何重置450i 900收音机。我无法访问设备的web界面。我尝试了ip地址,它不响应这个地址,我尝试了默认地址169.254.1.1,收音机是在一个客户的房子,我希望我不需要去屋顶上得到它。


@pgator17写道:

工厂如何重置450i 900收音机。我无法访问设备的web界面。我尝试了ip地址,它不响应这个地址,我尝试了默认地址169.254.1.1,收音机是在一个客户的房子,我希望我不需要去屋顶上得到它。


你好,

对于900mhz 450i SM,首先需要一个默认(覆盖)插头。看到在这里如何做一个。然后(从用户指南):

  1. 将覆盖插头插入模块的RJ-11 utility端口。
  2. 通过拆卸,然后重新插入,以太网电缆的电源循环。结果:模块引导时默认IP地址为169.254.1.1,密码字段为空,所有其他配置值与前面设置的相同。
  3. 等待大约30秒,等待引导完成。
  4. 拔出超驰插头。
  5. 请根据实际情况设置密码和IP地址。
  6. 如果需要,可以更改配置值。
  7. 单击Save Changes按钮。
  8. 单击“重启”按钮。

谢谢,

斯利

1像

嗨Pgator17,

请访问下面的链接,其中有PMP450i出厂默认步骤和截图。

http://community.cambiumnetworks.com/t5/PMP-FAQ/How-to-Enter-Default-Mode-or-Recovery-Console-for-450i-series/m-p/52971#U52971

恢复选项属性 意义
引导选择 启动-默认模式:使用此选项暂时将IP和以太网属性设置为出厂设置,直到下次重新启动。
Boot - Normal:使用此选项重新启动单元。
IP地址、子网掩码、网关 这些字段显示无线电台在恢复或默认模式下的IP地址、子网掩码和网关。



问候,

Vijay Gnanamurtthi。

你好,

这个过程Support_Vijay1适用于900mhz 450i美联社.对于900mhz 450iSM,请使用我在第一个响应中提供的程序。