我如何工厂复位一个450i 900收音机。无法访问设备上的web界面。我试了ip地址,它没有响应的地址,我试了默认地址169.254.1.1收音机是在一个客户的房子,我希望我不需要上屋顶得到它。
@pgator17写道: 我如何工厂复位一个450i 900收音机。无法访问设备上的web界面。我试了ip地址,它没有响应的地址,我试了默认地址169.254.1.1收音机是在一个客户的房子,我希望我不需要上屋顶得到它。
你好,
对于900mhz 450i SM,首先需要一个默认(覆盖)插头。看到在这里关于如何制作一个。然后(从用户指南):
谢谢,
斯利
嗨Pgator17,
请访问下面的链接,其中有PMP450i工厂默认步骤的截图。
http://community.cambiumnetworks.com/t5/PMP-FAQ/How-to-Enter-Default-Mode-or-Recovery-Console-for-450i-series/m-p/52971#U52971
问候,
Vijay Gnanamurtthi。
这个过程Support_Vijay1提供适用于900mhz的450i美联社.对于900 MHz的450iSM,请使用我在第一个回复中提供的程序。
谢谢,斯利